首页 产品中心 技术知识 选型热线:13605163836
您的位置: 首页 > 技术知识 > 冷水机故障

如何解决您的冷水机问题?

如何解决您的冷水机问题?
时间:2021-09-04
  冷水机是一种非常昂贵的产品,因此如果您不是合格人员或没有足够的知识,那么自行解决您的冷水机问题可能会有风险。

...

  冷水机是一种非常昂贵的产品,因此如果您不是合格人员或没有足够的知识,那么自行解决您的冷水机问题可能会有风险。

  因此,如果您在那个阶段没有资格或被授权在您的冷水机上工作,您应该致电专业人士来解决您的冷水机问题。

  高压放电:

  当冷凝器的外表面被灰尘覆盖时,您的冷水机会发生高压放电。

  从长远来看,您的冷水机组冷凝器会被一层灰尘覆盖。

  因此,您需要确保始终清洁所有管子和翅片。

  但是,请记住,外面的管子里装满了制冷剂,而且它们很脆弱,所以清洁这些管子时要小心。

  清洁时也使用轻刷和一些梳子翅片。

  矿物质和灰尘颗粒会从空气中被吸收,进入冷凝器水回路。

  这将在那时围绕系统流动并开始阻塞管线和您的冷水机热交换器。

  因此,它基本上开始保护您的冷水机冷凝器的内表面,这将使您的冷水机防止移动其额定热能。

  减少气流:

  冷水机组的另一个基本问题是冷凝器上的气流减少。

  这通常发生在一些垃圾阻碍部分冷凝器或风扇的地方。

  因此,流经冷凝器的空气不足以去除所有不需要的热量。

  也可能是其中一位风扇已停止工作或无法正常工作。

  所以你需要去那里从外面观察它们是干净的,没有障碍物,并且风扇工作正常。

  低压放电:

  导致低压排放的一个问题是吸入阀是否未完全关闭,因此请检查。这真的很特别,但它可能会发生。

  制冷剂充注不足可能是低压排放的原因。

  您需要检查系统是否有足够的制冷剂充注量。

  如果您认为这是问题所在,则应加满。

  另一个问题可能是环境空气温度过低。

  冷水机将无法在这些条件下工作,对此您几乎无能为力。您可以加热空气,故意引起再循环或引导建筑物的通风以将空气排出。

  低压排放最常见的问题是蒸发器变脏或受阻。所以检查没有什么阻碍这一点。

  低压抽吸:

  这可能是由于制冷剂充注量低造成的。

  检查您的系统周围是否有这种迹象,并在必要时充值。还记得检查是否有泄漏。

  如果您的冷水机中的压力变得过高,则它可能已通过安全阀排气。

  另一个最常见的问题是膨胀阀堵塞。因此,您可能需要清洁它或在必要时更换它。

  流入蒸发器的流量也可能减少。

  因此,您需要再次检查所有阀门、旁通阀和泵,以确保它们都正常工作。

  您还必须检查冷水机的干燥过滤器和过滤器。如果它们被阻塞,请清洁或更换它们。

高吸入压力:

  如果您的冷水机在吸入管路上有高压警告,则可能是由三个主要因素引起的。

  过大的负载很可能是主要原因,这就是您的冷水机需要处理大量冷却负载的地方。

  如果可能,您需要减少它。或者将其扩展到其他不同的冷却器和冷却设备。

  电气故障:

  冷水机的不规则电压供应可能会导致缺陷。

  您需要检查每一相的电压,以确保它们得到调整。

  它可以证明建筑物内的电气开关设备存在问题或电能质量问题。

  控制:

  错误的一个真正基本原因是流量传感器损坏的点,特别是桨传感器。

  在您的冷水机开启之前,它需要检查是否有正确的流量通过蒸发器和冷凝器,以防止其冻结。

  尽管如此,如果桨被楔入、失去通信或建立故障,它目前不会量化或将信号发送回控制单元。

  您的冷水机将接受没有流量或流量不足的情况,它会自行关闭并且不会再次启动,直到有足够的流量。

  冷水机常见

  冷水机的容量控制方法有哪些?

  容量控制方法主要有以下三种:

  卸载压缩机

  热气旁路

  循环压缩机

  冷水机的温度控制限制是什么?

  7℃至35℃

  冷水机的容量是多少?

  5至280吨。

  冷水机中放置了哪些类型的线圈?

  标准线圈

  预涂线圈

  铜线圈

  电镀线圈

  冷水机的 ARI(空调和制冷协会)标准是什么?

  离开冷冻水 44 ° F

  冷冻水流量 2.4 GPM/吨

  进入空气温度 95 °F